Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
de Hidalgo
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
de Hidalgo
Ingeniería en Sistemas
Automotrices
Creacion de interfaces aplicadas a
sistemas automatrices
Docente:
Mto.victor marroquin hernandez
alumno
Guzmán Martínez Ricardo
BSR: Subrutina
CLR: Limpia
Sirve para indicar los valores que accionan la instrucción requerida, el programador indica cuales
son dichos valores pudiendo ser un contador por ejemplo.
EQU: Igual
Incrementa el valor acumulado en cada transición de falso a verdadero y retiene dicho valor
cuando la instrucción se hace falsa o cuando el ciclo de poder ocurre.
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
de Hidalgo
CTD: Conteo hacia abajo
Decrementa el valor acumulado en cada transición de falso a verdadero y retiene dicho valor
cuando la instrucción se hace falsa o cuando el ciclo de poder ocurre.
En la línea de abajo tenemos C5: 0/DN N.A. que es lo que accionara nuestro contador al
llegar a su tope, y de salida tenemos la instrucción reset a C5:0 es decir cuando el CTU
llegue a su tope se reiniciara a sí mismo.
En la línea siguiente tenemos la instrucción limite con Low l en 0 y High lim en 25 esto
significa que este solo funcionara en ese intervalo de tiempo y que dará continuidad lógica
cuando el limite alcance su tope que en este caso es 25, después tenemos a O: 2/3 en N.C.
este corresponde a la luz de cruce peatonal es decir que cuando un peatón presione el
botón cortara corriente a la salida que es la luz del semáforo, de salida tenemos a O: 2/2
que corresponde a la luz verde del semáforo del lado izquierdo.
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
de Hidalgo
En la línea siguiente tenemos el límite su low lim empieza en 26 y su high lim es de 45 es
decir este límite funcionara cuando el contador CTU vaya en la cuenta de 26 a 45 y cuando
este alcance su tope dará continuidad lógica, enseguida tenemos O: 2/3 N.C. que es la luz
de cruce peatonal y como salida tenemos a O: 2/1 correspondiente a la luz amarilla del
semáforo izquierdo.
La línea siguiente empieza nuevamente con un límite con su low lim en 46 y su high lim en
100 también tenemos a O: 2/3 en paralelo a este límite esto con la idea de que cuando se
presione el botón peatonal haya una forma alternativa de activar a la salida de esta línea,
de salida tenemos a O: 2/0 que corresponde a la luz roja del semáforo izquierdo.
Resumiendo el funcionamiento del semáforo izquierdo tenemos que: la luz verde de este
durara encendida 25 seg después pasara a encenderse la luz amarilla durante 20 seg y
después a la luz roja que durara 50 seg, cuando se presione el botón de cruce peatonal se
interrumpirá la luz en la que este para pasar a la luz roja.
Primeramente tenemos un límite con low lim de 0 y high lim de 50 solo dentro de este
conteo funcionara el límite y tenemos a O: 2/7 en paralelo a este límite esto corresponde
a la luz de cruce peatonal, cuando se presione se activara la salida aunque el limite no
haya llegado a su tope, como salida de esta línea tenemos a O: 2/4 correspondiente a la
luz de color rojo del semáforo derecho.
Debajo tenemos otro limite con low lim en 51 y high lim en 75 seguido tenemos a O: 2/7
N.C. que cortara la corriente cuando el letrero de cruce peatonal cambie de estado, como
salida tenemos a O: 2/6 corresponde a la luz verde del semáforo derecho.
En la siguiente línea tenemos otro límite con low lim a 76 y high lim a 100 solo en este
intervalo del CTU funcionara el límite, después tenemos a O: 2/7 en N.C. Que se accionara
cuando el letrero de cruce peatonal cambie de estado, cuando esto suceda cortara
energía a la salida, esta salida es O: 2/5 correspondiente a la luz amarilla del semáforo
derecho.
Las líneas siguientes corresponden al control del botón y el cartel de cruce peatonal y son
de la siguiente manera:
Despues tenemos a C5: 1/DN en N.A. este cambiara de posición cuando el contador C5:1
llegue a su tope, de salida tenemos 2 una que es la instrucción Unlatch a O: 2/3 que se
encargara de regresar a su estado original el cartel de cruce peatonal, y otra salida es la de
la instrucción reset al contador C5:1.
Las líneas restantes corresponden al cruce peatonal del lado derecho y va asi:
Tenemos I: 1/1 en N.A. que corresponde al botón de cruce peatonal cuando se presiona
deja pasar energía y activa a la instrucción Latch a O: 2/7 que es el cartel de cruce
peatonal del semáforo del lado derecho.
Debajo tenemos a O: 2/7 N.A. cuando el cartel cambia de estado se activa este y se cierra,
seguido a este tenemos a S: 4/4 que se encarga de enviar pulsos al contador CTU C5:2 que
tiene un preset de 15.
En la siguiente línea tenemos C5: 2/DN en N.A. cuando el contador C5: 2 llega a su tope
este interruptor se activa y se cierra, de salida tenemos la instrucción Unlatch a O: 2/7
(letrero de cruce peatonal) y también tenemos otra salida que es reset a C5:2.
Al iniciar el programa se encenderá la luz verde del semáforo del lado izquierdo durante
25 segundos, mientras que la luz roja del semáforo del otro lado estará en rojo para evitar
el impacto de los autos en el cruce, al apagarse la luz de verde de la izquierda se
encenderá la luz amarilla durante 20 segundos, la luz roja del otro lado estará encendida
aun, después de esta luz amarilla se encenderá la luz roja por 55 segundos, mientras la luz
roja del semáforo izquierdo se enciende la luz roja del semáforo derecho cambiara a la luz
verde de este mismo que durara encendida durante 25 segundos, después esta cambiara
a la luz amarilla que durara encendida durante 20 segundos y después finalmente
regresara a la luz roja que se mantendrá encendida por 50 segundos, esto para volver a
repetir de nuevo la secuencia desde el principio.