Necesitaba saber qué fracción de tiempo tiene el bit s: 4/0 en el

CPU LRP de micrologix1500. Gracias.

Miembro de MrPLC
00
7 publicaciones

TConnolly Al corriente 21 sep 2005 (editado) 

Gurú

Si va a abrir el archivo del procesador en la pestaña principal,
puede ver el contenido de la palabra S: 4. Si hace clic en el botón
de ayuda de la pestaña principal, le indicará que S: 4, el reloj de
funcionamiento libre, se incrementa cada 100 uS. S: 4/0 cambia de
estado cada 100uS. S: 4/1 cambia de estado cada 200uS S: 4/2
cambia de estado cada 400uS y así sucesivamente. Esto se trata
en detalle en su manual. Si no tiene los manuales, puede
Miembro de MrPLC
 11 descargarlos desde www.ab.com -> siga el enlace de literatura en
934 publicaciones línea. Editado 21 sep 2005 por Alaric
Género: masculino
Salt Lake City
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 1/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com

Estados Unidos

jhorejs Al corriente 21 sep 2005 

Novato

Punto de información: Si está utilizando un programa para un
procesador SLC500 y lo copia para una aplicación Micrologix en
RS Logix 500, asegúrese de veri car el bit de estado que está
utilizando en "reloj de funcionamiento libre". Usualmente uso S:
4/4 como luz intermitente en un SLC. La última vez que usé este
bit para MicroLogix, la cosa brilló mucho, mucho más rápido. Dang
casi agotó una salida de relé antes de darme cuenta del problema.
Miembro de MrPLC
00 En resumen, los mismos bits designados en el reloj de
8 publicaciones funcionamiento libre en SLC500 son diferentes de los de
MicroLogix.

dando vueltas Al corriente 21 sep 2005 

Novato

Primer paso S: 1/15 Puede ser Sí o No. Cuando el controlador
establece este bit, indica que la primera exploración del programa
de usuario está en progreso. Registro de índice S: 24 Ingrese un
valor de -32768 a 32767. Esta palabra indica el desplazamiento del
elemento utilizado en el direccionamiento indexado. Cuando una
STI, un contador de alta velocidad o una rutina de falla interrumpe
la ejecución normal de su programa, el valor original de este
Miembro de MrPLC
00 registro se restaura cuando se reanuda la ejecución. Free Running
8 publicaciones Clock S: 4 Estado Solo el procesador evalúa los primeros 8 bits
(valor de byte) de esta palabra. Este valor se pone a cero en el
encendido en el modo REM Run. Puede usar cualquier bit
individual de este byte en su programa de usuario como un bit de
reloj de ciclo de trabajo del 50%. Las velocidades de reloj para S:
4/0 a S: 4/7 son: 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 y 2560 ms. La
aplicación que utiliza el bit debe evaluarse a una velocidad más de
dos veces más rápida que la velocidad de reloj del bit. Esto se
ilustra en el siguiente ejemplo para SLC 5/02 y procesadores
superiores. Con guración dinámica El procesador evalúa los 16
bits de esta palabra. El valor de esta palabra se pone a cero
cuando se enciende en el modo REM Run o se ingresa en el modo
REM Run o REM Test. Se incrementa cada 100 microsegundos a
partir de entonces. Nota de aplicación: puede escribir cualquier
valor en S: 4. Comenzará a incrementarse a partir de este valor.
Puede usar cualquier bit individual de esta palabra en su programa
de usuario como un bit de reloj de ciclo de trabajo del 50%. Las
tasas de reloj para S: 4/0 a S: 4/15 son: 20, 40, 80, 160, 320, 640,
1280, 2560, 5120, 10240, 20480, 40960, 81920, 163840, 327680, y
655360 ms La aplicación que usa el bit debe evaluarse a una
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 2/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com

velocidad más de dos veces más rápida que la velocidad de reloj


del bit. En el siguiente ejemplo, el bit S: 4/3 alterna cada 80 ms,
produciendo una velocidad de reloj de 160 ms. Para mantener la
precisión de este bit en su aplicación, la instrucción que utiliza el
bit S: 4/3 (O: 1/0 en este caso) debe evaluarse al menos una vez
cada 79.999 ms. Estado SLC, principal El archivo de estado le
permite controlar cómo funciona su sistema operativo y le permite
dirigir cómo desea que funcione. Dependiendo del tipo de
procesador que esté utilizando, es posible que no se apliquen
todos los campos explicados a continuación. Los campos en esta
pantalla que están en gris son de solo lectura. Los campos que se
muestran en blanco son lectura / escritura. Sin embargo, el
programa de usuario o el dispositivo de programación rara vez
escriben esta información (a menos que desee restablecer o
borrar una función). Si escribe en los datos del archivo de estado,
asegúrese de comprender primero la función por completo. Si
desea saber cómo acceder a esta pantalla, haga clic aquí. Esta
información aparece en la pestaña Principal con la Radix
Estructurada seleccionada. ¿Qué hay en el diálogo? Primer paso S:
1/15 Puede ser Sí o No. Cuando el controlador establece este bit,
indica que la primera exploración del programa de usuario está en
progreso. Registro de índice S: 24 Ingrese un valor de -32768 a
32767. Esta palabra indica el desplazamiento del elemento
utilizado en el direccionamiento indexado. Cuando una STI, un
contador de alta velocidad o una rutina de falla interrumpe la
ejecución normal de su programa, el valor original de este registro
se restaura cuando se reanuda la ejecución. Free Running Clock S:
4 Estado Solo el procesador evalúa los primeros 8 bits (valor de
byte) de esta palabra. Este valor se pone a cero en el encendido en
el modo REM Run. Puede usar cualquier bit individual de este byte
en su programa de usuario como un bit de reloj de ciclo de trabajo
del 50%. Las velocidades de reloj para S: 4/0 a S: 4/7 son: 20, 40,
80, 160, 320, 640, 1280 y 2560 ms. La aplicación que utiliza el bit
debe evaluarse a una velocidad más de dos veces más rápida que
la frecuencia de reloj del bit. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo
para SLC 5/02 y procesadores superiores. Con guración dinámica
El procesador evalúa los 16 bits de esta palabra. El valor de esta
palabra se pone a cero cuando se enciende en el modo REM Run o
se ingresa en el modo REM Run o REM Test. Se incrementa cada
100 microsegundos a partir de entonces. Nota de aplicación:
puede escribir cualquier valor en S: 4. Comenzará a incrementarse
a partir de este valor. Puede usar cualquier bit individual de esta
palabra en su programa de usuario como un bit de reloj de ciclo de
trabajo del 50%. Las velocidades de reloj para S: 4/0 a S: 4/15 son:
20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480, 40960,
81920, 163840, 327680 y 655360 ms La aplicación que utiliza el
bit debe evaluarse a una velocidad más de dos veces más rápida

forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 3/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com

que la frecuencia de reloj del bit. En el siguiente ejemplo, bit S: 4/3


alterna cada 80 ms, produciendo una velocidad de reloj de 160 ms.
Para mantener la precisión de este bit en su aplicación, la
instrucción que utiliza el bit S: 4/3 (O: 1/0 en este caso) debe
evaluarse al menos una vez cada 79.999 ms.

Ken Moore Al corriente 21 sep 2005 

Especialista principal

• MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500: 100? S / bit (0.0001
segundos / bit) Por ejemplo, si el bit S: 4/7 se monitorea en un SLC
500, ese bit estará encendido durante 1.28 segundos y apagado
durante 1.28 segundos durante un tiempo de ciclo total de 2.56
segundos. Si el bit S: 4/7 se monitorea en un MicroLogix 1500,
entonces ese bit estará encendido durante 0.0128 segundos y
apagado durante 0.0128 segundos para un tiempo de ciclo total
MrPLC Admin
de 0.0256 segundos.

 13
1667 publicaciones
Género: masculino
Norte de Carolina del Sur
Estados Unidos

TConnolly Al corriente 22 sep 2005 

Gurú

Esto es válido solo para los procesadores SLC donde la base de
tiempo S: 4 es de 10 milisegundos. El procesador ML no es el
caso. La base de tiempo es de 100 microsegundos.

Miembro de MrPLC
 11
934 publicaciones
Género: masculino
Salt Lake City
Estados Unidos

Crea una cuenta o inicia sesión para comentar


Debes ser miembro para dejar un comentario.

Crea una cuenta Registrarse


¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí.

forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 4/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com

Regístrese para obtener una nueva cuenta


en nuestra comunidad. ¡Es fácil! Regístrate

Registre una nueva cuenta

 IR AL LISTADO DE TEMAS
Allen Bradley

       

 Casa  PLC y dispositivos de soporte  Allen Bradley  s: 4/0 bit micrologix1500  Toda la actividad

Contáctenos
MrPLC.com
Community Software de Invision Power Services, Inc.

© 2019 MrPLC.com   |  Términos de uso     Política de privacidad Control AX Hacer suministro Casa El Descarga
Ape

forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 5/5

Potrebbero piacerti anche