Novato
Necesitaba saber qué fracción de tiempo tiene el bit s: 4/0 en el
CPU LRP de micrologix1500. Gracias.
Miembro de MrPLC
00
7 publicaciones
Gurú
Si va a abrir el archivo del procesador en la pestaña principal,
puede ver el contenido de la palabra S: 4. Si hace clic en el botón
de ayuda de la pestaña principal, le indicará que S: 4, el reloj de
funcionamiento libre, se incrementa cada 100 uS. S: 4/0 cambia de
estado cada 100uS. S: 4/1 cambia de estado cada 200uS S: 4/2
cambia de estado cada 400uS y así sucesivamente. Esto se trata
en detalle en su manual. Si no tiene los manuales, puede
Miembro de MrPLC
11 descargarlos desde www.ab.com -> siga el enlace de literatura en
934 publicaciones línea. Editado 21 sep 2005 por Alaric
Género: masculino
Salt Lake City
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 1/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com
Estados Unidos
Novato
Punto de información: Si está utilizando un programa para un
procesador SLC500 y lo copia para una aplicación Micrologix en
RS Logix 500, asegúrese de veri car el bit de estado que está
utilizando en "reloj de funcionamiento libre". Usualmente uso S:
4/4 como luz intermitente en un SLC. La última vez que usé este
bit para MicroLogix, la cosa brilló mucho, mucho más rápido. Dang
casi agotó una salida de relé antes de darme cuenta del problema.
Miembro de MrPLC
00 En resumen, los mismos bits designados en el reloj de
8 publicaciones funcionamiento libre en SLC500 son diferentes de los de
MicroLogix.
Novato
Primer paso S: 1/15 Puede ser Sí o No. Cuando el controlador
establece este bit, indica que la primera exploración del programa
de usuario está en progreso. Registro de índice S: 24 Ingrese un
valor de -32768 a 32767. Esta palabra indica el desplazamiento del
elemento utilizado en el direccionamiento indexado. Cuando una
STI, un contador de alta velocidad o una rutina de falla interrumpe
la ejecución normal de su programa, el valor original de este
Miembro de MrPLC
00 registro se restaura cuando se reanuda la ejecución. Free Running
8 publicaciones Clock S: 4 Estado Solo el procesador evalúa los primeros 8 bits
(valor de byte) de esta palabra. Este valor se pone a cero en el
encendido en el modo REM Run. Puede usar cualquier bit
individual de este byte en su programa de usuario como un bit de
reloj de ciclo de trabajo del 50%. Las velocidades de reloj para S:
4/0 a S: 4/7 son: 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 y 2560 ms. La
aplicación que utiliza el bit debe evaluarse a una velocidad más de
dos veces más rápida que la velocidad de reloj del bit. Esto se
ilustra en el siguiente ejemplo para SLC 5/02 y procesadores
superiores. Con guración dinámica El procesador evalúa los 16
bits de esta palabra. El valor de esta palabra se pone a cero
cuando se enciende en el modo REM Run o se ingresa en el modo
REM Run o REM Test. Se incrementa cada 100 microsegundos a
partir de entonces. Nota de aplicación: puede escribir cualquier
valor en S: 4. Comenzará a incrementarse a partir de este valor.
Puede usar cualquier bit individual de esta palabra en su programa
de usuario como un bit de reloj de ciclo de trabajo del 50%. Las
tasas de reloj para S: 4/0 a S: 4/15 son: 20, 40, 80, 160, 320, 640,
1280, 2560, 5120, 10240, 20480, 40960, 81920, 163840, 327680, y
655360 ms La aplicación que usa el bit debe evaluarse a una
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 2/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 3/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com
Especialista principal
• MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500: 100? S / bit (0.0001
segundos / bit) Por ejemplo, si el bit S: 4/7 se monitorea en un SLC
500, ese bit estará encendido durante 1.28 segundos y apagado
durante 1.28 segundos durante un tiempo de ciclo total de 2.56
segundos. Si el bit S: 4/7 se monitorea en un MicroLogix 1500,
entonces ese bit estará encendido durante 0.0128 segundos y
apagado durante 0.0128 segundos para un tiempo de ciclo total
MrPLC Admin
de 0.0256 segundos.
13
1667 publicaciones
Género: masculino
Norte de Carolina del Sur
Estados Unidos
Gurú
Esto es válido solo para los procesadores SLC donde la base de
tiempo S: 4 es de 10 milisegundos. El procesador ML no es el
caso. La base de tiempo es de 100 microsegundos.
Miembro de MrPLC
11
934 publicaciones
Género: masculino
Salt Lake City
Estados Unidos
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 4/5
18/8/2019 s: 4/0 bit micrologix1500 - Allen Bradley - Foros.MrPLC.com
IR AL LISTADO DE TEMAS
Allen Bradley
Casa PLC y dispositivos de soporte Allen Bradley s: 4/0 bit micrologix1500 Toda la actividad
Contáctenos
MrPLC.com
Community Software de Invision Power Services, Inc.
© 2019 MrPLC.com | Términos de uso Política de privacidad Control AX Hacer suministro Casa El Descarga
Ape
forums.mrplc.com/index.php?/topic/5506-s40-bit-micrologix1500/ 5/5