FORO TEMATICO

En el diseño de circuitos eléctricos ¿cuál es el proceso desde que se


realiza la identificación de la necesidad hasta su implementación?

Debemos tener los planos arquitectónicos de la vivienda donde se


muestra el área de las dimensiones exteriores, y que este a escala,
para poder tener un punto de partida en el diseño de la instalación
eléctrica.

Primero se calcula la demanda de la vivienda; y para ello


comenzamos determinando la carga para iluminación y fuerza
teniendo el área total en m2 y la multiplicamos por el valor de la carga
unitaria según la Tabla 220-3 de la NTC 2050 que se estima en 32
VA/m2, dándonos como resultado el valor en VA voltamperios.

Ejemplo: 120m2 x 32VA/m2= 3840 VA

Entonces determinamos el número de los circuitos ramales para


la carga de alumbrado y fuerza o tomacorrientes. En este caso serían
3 de 15 A o 2 de 20A

Determinamos el circuito ramal para pequeños artefactos con


capacidad mínima de 20A según la norma. Este circuito ramal debe
contar con salidas o tomacorrientes del tipo GFCI para el baño y la
cocina. Este circuito se estima con carga de 1500 VA

Determinamos el circuito ramal para la carga de lavandería y


plancha de 20A como mínimo, la carga para este circuito se estima
en 1500 VA

Podemos determinar circuitos ramales con cargas estimadas en


1500 VA de hasta 20A para equipos de cómputo y de calentamiento
de agua, pero dejemos hasta este momento solo los que hemos
mencionado.

Entonces tendríamos:

2 circuitos para carga de alumbrado y fuerza de 20A


1 circuito para la carga de pequeños artefactos de 20A
1 circuito para la carga de lavandería y planchado de 20A
Si deseamos incluir circuitos especiales de acuerdo a la necesidad,
deben ser totalmente independientes al tablero de distribución, ya
sea si trabajan a 120V o 240V y de acuerdo a la tabla de
características técnicas del aparato o equipo. Estos circuitos son
para estufas eléctricas, secadoras, aire acondicionado y/o duchas
eléctricas.

Entonces digamos que tendremos un circuito especial para


secadora de 6000 W y sabemos hasta este entonces que utilizara
un termomagnetico de 2 x 30A por funcionar a 240V y un
tomacorriente para 30A trifásico (dos fases, un neutro y una tierra), o
dependiendo del enchufe de la secadora.

Hasta aquí llevaríamos:

2 circuitos para carga de alumbrado y fuerza de 20A (3840 VA)


1 circuito para la carga de pequeños artefactos de 20A (1500 VA)
1 circuito para la carga de lavandería y planchado de 20A (1500 VA)
1 circuito especial para la carga de la secadora eléctrica de 2x 30A
(6000 VA)

Hasta aquí podemos hacer el cuadro de cargas y establecer los


requerimientos, elementos y el presupuesto para nuestra instalación
eléctrica. Aplicando los factores de la demanda del consumo total
de la instalación, según las normas del RETIE y de la NRC 2050. Y
deducimos:

Carga total instalada: 12840 VA

Carga utilizada:

Carga de alumbrado y fuerza + carga de pequeños artefactos+ carga de


lavandería y planchado= 6840 VA
Los primeros 3000 VA al 100%= 3000 VA
El resto 3840 VA al 35%= 1344 VA

Total carga parcial utilizada: 4344 VA

Carga especial de la secadora 6000 VA al 100%= 6000 VA

Total carga utilizada de la instalación: 10344 VA o 10,344 KVA