FORMULARIO ELÉCTRICO MÁS USUAL

CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE ALTERNA


OBSERVACIONES
MONOFÁSICA TRIFÁSICA

R X X
Z  R2  X 2 ; X  X L  XC ; cos   ; sen   ; tang 
IMPEDANCIA, Z Z R
REACTANCIAS 1 U
X L  2   f  L ; XC  ; I  ;
2   f  C Z

POTENCIA P  U  I  cos
ACTIVA
PIII  3  U L  I L  cos 

POTENCIA Q  P  tang
Q  U  I  sen Q III  3  U L  I L  sen
REACTIVA P  S  cos 

POTENCIA
APARENTE
S U  I S III  3  U L  I L S  P2  Q2

2l  P l  PIII m
SECCIÓN S S  Cu  56
  e U   e U L mm 2
m
2  l  I  cos  3  l  I L  cos   Al  35
S S
SECCIÓN
 e  e mm 2

CAÍDAS DE 2l  P l  PIII


e e
TENSIÓN   S U   S U L

CAÍDAS DE e  100 e % U
e%  ; e
TENSIÓN en % U 100

PU
RENDIMIENTO EN   PU = Potencia útil, mecánica, sobre ele eje
MOTORES PAb (1 CV = 736 W)
PAb = Potencia absorbida (activa)
PIII Potencia reactiva del
MEJORA FACTOR P   tg  tg '   tg  tg ' condensador
C C 3
DE POTENCIA U 2  2   f QC  Pf  tg  tg '
U 2f  2    f

*** Según ITC-19, en instalaciones


SECCIÓN DEL LA MISMA SECCIÓN QUE LA interiores, para tener en cuenta posibles UL  3 U f

CONDUCTOR DEL CONDUCTOR DE FASE desequilibrios de las cargas,etc.



NEUTRO SN  SF IL  I f
SN  SF
S F  16  S CP  S F
SECCIÓN DEL UL  U f
16  S F  35  S CP  16mm 2
CONDUCTOR DE 
PROTECCIÓN
S F  35  S CP  S F IL  3  If
2

FACTORES DE CORRECCIÓN

MOTOR SOLO PM  1,25


VARIOS MOTORES PM  1,25 (Sólo el de mayor potencia)
MOTORES DE ELEVACIÓN
PM  1,3 (Todos los motores de elevación)
Y TRANSPORTE

LÁMPARAS DE DESCARGAS
S  1,8   Pl  Pl potencia total de las lámparas
Cos   0,9

Corrección por BAJO TUBO ENTERRADO I n  0,8 (sólo tablas de instrucciones ITC -07 )
(conductores Un=1000 V)
Correcciones en función de la
Consultar las tablas según Instrucción del RBT
TEMPERATURA AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA SEGÚN EL R.E.B.T.

INSTALACIÓN DE
INSTALACIÓN INTERIOR
ENLACE
(ITC-19)
(ITC-12 A 15)
FORMA DE
INSTALACIÓN DE Línea General
LOS CONTADORES Derivación NO VIVIENDAS (1)
de
Individual VIVIENDAS
alimentación Otros
(D.I.) Alumbrado
(L.G.A.) Usos
PARA UN SOLO
USUARIO
No existe
PARA DOS USUARIOS 1,5 %
ALIMENTADOS L. .G. A
DESDE EL MISMO
LUGAR 3% 3% 5%
CONTADORES
TOTALMENTE 0,5 % 1%
CENTRALIZADOS
CONTADORES
CENTRALIZADOS EN 1% 0,5 %
MÁS DE UN LUGAR
TOTAL EN EL
CONJUNTO DE LA 1,5 % 4,5 % 4,5 % 6,5 %
INSTALACIÓN
INSTALACIONES INDUSTRIALES EN ALTA
TENSIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE ----- 4,5 % 6,,5 %
DISTRIBUCIÓN AT/BT PROPIO (2)
(1) Se entiende como “NO VIVIENDA” CUALQUIER LOCAL, OFICINA, INDUSTRIA.. etc. (En
general todo aquél con uso distinto a vivienda)
(2) Se considera que la instalación interior (BT) tiene su origen en la salida del transformador.