Sei sulla pagina 1di 6

INFORME

TEMA: Deposito de agua, semáforos y bombas alternadas.

Objetivos:

General:aprender el funcionamiento de los 3 (deposito de agua, semáforos y bombas


alternadas).

Especifico:crear y analizar la programación en el software step 7.

DEPOSITO DE AGUA

Fucionamiento:

Se trabajara de 2 formas de modo manual y automático.

Modo manual:

Se prendera y apagara manualmente, el motor prenderá sin hacer caso a las boyas.

Modo automatico:

Cuando el agua llegue al nivel de abajo(boya 1) se activara la bomba y se enciende el


indicador de marcha, se parara cuando se active el nivel alto(boya 2) y se apagara el nivel
de marcha.

Programación:

Colocamos un rele, y una memoria para activar el modo manual o automàtico.

Con el I0.7 desactivamos todo.


MODO MANUAL

Con la memoria activada, y seleccionando el modo manual, pulsamos start y se prendera


la bomba. Pulsamos stop y se desactivara

MODO AUTOMATICO

Con la memoria activada, y seleccionando el modo automàtico, se activara la bomba si se activa el


nivel alto(I0.3) que es la boya 1, se desactivara la bomba si se activa el nivel alto(I0.4) que es la
boya 2.
SEMÀFORO

FUNCIONAMIENTO:

Automòviles: se activa el verde por 20 segundos, luego se desactiva y se activara el ambar


por 5 segundos (parpadea los ultimos 2 segundos) y se desactiva, y activara el rojo por 25
segundos y luego se desactivara.

Peatones: se activara el rojo por 27 segundos, luego se esactivara y se activara el verde


por 21 segundos ( parpadea los ultimos 3 segundos) y se desactiva y se activara el rojo.

Este funcionamiento se repetira según el usuario y cada repeticion durara 50 segundos.

Usamos una memoria y un contador

Para automoviles:

Los primeros 20 segundps se activara el verde (usamos comparador).

Se activara el ambar por 5 segundos, y los 2 ultimos segundos va a parpadear(usamos SM0.5)


y los ultimos 25 segundo se activara el rojo.

Para peatones:

Los primeros 27 segundos se activara el rojo y tbm los 2 ultimos segundos.

Luego se activara el verde por 21 segundos y los 2 ultimos segudos va a parpadear.

Por últimos reseteamos el contador y empezara de nuevo.


BOMBAS ALTERNADAS

Funcionamiento:

Se trabajara de modo manual y automático.

Modo manual:

Se enciende a voluntad del usuario, respetando la secuencia bomba 1-bomba 2.

Modo automático:

La conexión o desconexión de las bombas se hace por medio del UCTA. Dependiendo del
selector 0-B1-B2-ALT, en B1 solo funciona bomba 1, en B2 solo funciona bomba 2, en ALT
funciona la bomba 1 y luego la bomba 2 en forma alternada, si entra el interruptor de
nivel de emergencia UCE, entra en funcionamiento la otra bomba.

Seleccionamos el modo manual o automático. Modo automático se activa se el UCTA esta


activado. Utilizamos una memoria.

MODO MANUAL

Con la memoria activada para el modo manual activamos bomba 1 o bomba 2.


MODO AUTOMATICO

Se activa la bomba 1.

Se activa bomba 2.

Si el nivel de emergencia UCE se activa, entra en funcionamento las 2 bombas.

Sereie de artificios para que labombas se activen alternadamente.

Potrebbero piacerti anche